 | Моя первая электропроводка в частном доме на 3 фазы | ☑ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0
    
        H A D G E H O G s 16.09.24✎ 22:44 | 
        Дня доброго.
 Был далек от электрики, но жизнь заставила. Есть небольшой каркасный дом 6*6=36 квадратов, к нему уже подведен СИП4 на 3 фазы и теперь надо собрать щит и развести проводку. 3 фазы буду разводить так: 1 Фаза - ванная со стиралкой, сушилкой, феном и светом. 2 Фаза -кухня с холодильником, возможно посудомойкой, свет, мелкая нагрузка. 3 фаза - зал и спальня - конвектор на 1.5 КВатт, возможно кондей, комп, мелкая нагрузка 3 фазы на индукционную плиту 3 фазы на проточный водогрей на 12 КВатт Накидал в Ексель схему щита с гиперссылками на Озон. Не нашел УЗДП от AAB, поэтому Меандр, его Мальков хвалил на Ютубе. Не нашел УЗО от ААВ на 10 мА и 25 А, поэтому пришлось закладывать на 40 А. Жду критики, предложений. https://disk.yandex.ru/i/sNcpdFKJeRtoYw | ||||
| 342
    
        Irbis 19.09.24✎ 11:49 | 
        Тем более проводимость меди, второго по электропроводности металла, ну не серебром же её разбавлять.     | ||||
| 343
    
        Партизан 19.09.24✎ 12:14 | 
        (338) ни в одной из 3х новостроек, где покупал квартиты за последние 5 лет не видел трехфазного ввода в квартиру. А если и делают - то исключительно для электроплиты.     | ||||
| 344
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 12:20 | 
        (339) еще тип такого полезно иметь, квт НМИ-01, для снятия изоляции с кабелей и в подразетниках (хотя, у тебя открытая проводка, там можно и другим снимать изоляцию)
 Ну и такой, тоже WS-21/ws-06/WS-19 Квт молодцы, всё у книппекса скоммуниздили. | ||||
| 345
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 12:21 | 
        (343) Нив одном ПЭУ не запрещено разводить розетки в одном помещении на разные фазы.     | ||||
| 346
    
        Джордж1 19.09.24✎ 12:28 | 
        (345)что то вроде было - что телекоммуникационное оборудование (в одной стойке или серверной) не рекомендуется подключать к разным фазам     | ||||
| 347
    
        Партизан 19.09.24✎ 12:30 | 
        (333) провода лучше всего паять, самое лучшее качество соединения и не так пожароопасно как сварка. 
 (341) единственная волшебная добавка, которая улучшает проводимость сплава меди - серебро. | ||||
| 348
    
        Джордж1 19.09.24✎ 12:32 | 
        Заехать что ли к производителю поинтересоваться как они электропроводность улучшают.     | ||||
| 349
    
        Партизан 19.09.24✎ 12:34 | 
        (348) на бумаге только если с помощью других цветных бумажек     | ||||
| 350
    
        Джордж1 19.09.24✎ 12:35 | 
        (349)Может и так. А еще есть кабель не по ГОСТ, а по ТУ     | ||||
| 351
    
        Партизан 19.09.24✎ 12:38 | 
        еще по поводу УЗО. Их лучше ставить не на 30, а на 10мА. Так как при 20мА уже начинается неотпускающий ток.
 УЗО на 10мА большого тока найти трудно (их тупо не возят потому что дороже), но возможно, я находил на 25А с током срабатывания 10мА. 30мА как групповой на ввод. Пиндосы вообще УЗО ставят на 5мА в каждой розетке. | ||||
| 352
    
        Партизан 19.09.24✎ 12:40 | 
        (350) который вместо 2.5 кв.мм. имеет сечение 1.7
 капитализм... | ||||
| 353
    
        Irbis 19.09.24✎ 13:20 | 
        (347) Пайка в ПУЭ допускается, но не рекомендуется в ГОСТ Р 50571.15-97. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Так что я за опрессовку или сварку
 (351) Их и искать не надо, как дерьма за баней https://www.etm.ru/catalog/501020_differencialnaja_zaschita_uzo_differencialnye_bloki?conf=0%241921%5E0%241922%5E0%241944%5E0%241943%7C3%246637%7C | ||||
| 354
    
        Джордж1 19.09.24✎ 13:30 | 
        (353)лет 8 назад заказывал я как раз в ЭТМ как раз модульную автоматику включая УЗО (30ма)
 И оказалось что дефицитные это позиции - пока найдут, пока привезут | ||||
| 355
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 13:35 | 
        (353) паяют скрутку для улучшения контакта. даже если олово стечёт в штаны - скрутка останется
 главное - с сосновой канифолью паять (нейтральным флюсом), чтобы соединение не сгнило | ||||
| 356
    
        Irbis 19.09.24✎ 13:35 | 
        (354) В прошлом годе делал черновую электрику все доставляли в течение недели. Во всяком случае с защитой проблем не было. Вот электроустановку всю одной серии и с iP44 пришлось ждать и получать частями. но дольше всего почему-то шла единственная рамка именно на три поста.
 (355) А скрутка прямо запрещена ПУЭ, ибо никак внешне не контролируется. | ||||
| 357
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 13:36 | 
        (356) чойта вдруг?
 К2907. Колпачок СИЗ-2(4,5) изолирующий для скрутки проводов 3х1,5 кв.мм синий (КВТ Калуга) https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k29_kolpachki_izoliruyushchie_dlya_skrutki_provodo/k2907_kolpachok_siz_2_4_5_izoliruyushchiy_dlya_skr/ | ||||
| 358
    
        Chai Nic 19.09.24✎ 13:36 | 
        (347) Не всё так просто. Любая примесь снижает проводимость. Несмотря на то, что серебро более электропроводно, если к меди добавить 50% серебра, то проводимость полученного сплава будет хуже и чем у меди, и чем у серебра.     | ||||
| 359
    
        Irbis 19.09.24✎ 13:47 | 
        (357) И что с того?  
 Вот тебе цитата: 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. | ||||
| 360
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 13:47 | 
        (359) ну и где запрет паять скрутки?
 посмотри видео "нерадивых" электриков в тырнете - там они зачищают на определенную длину провода, делают скрутку, макают в канифоль (можно в спирте разведенную) и макают в ванну с припоем расплавленным (кто-то паяльник-топорик переделывает для этого) | ||||
| 361
    
        Irbis 19.09.24✎ 13:49 | 
        (360) Ты где-то увидел слово скрутка? Её нет от слова совсем. Именно поэтому пайка и не рекомендуется, поскольку может остаться только скрутка, качество которой напрямую зависит от рукожопости скрутчика.     | ||||
| 362
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 13:48 | 
        (361) я увидел слово пайка
 а скручивают провода для улучшения механических свойств соединения и увеличения пятна контакта - если по рабоче-крестьянски | ||||
| 363
    
        Irbis 19.09.24✎ 13:50 | 
        (362) Я не писал про запрет пайки. Почему её не рекомендуют тоже написал. Инструкции понимать нужно буквально.     | ||||
| 364
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 13:51 | 
        (363)  Инструкции понимать нужно буквально. принес 10 батонов - яйца были :) | ||||
| 365
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 13:57 | 
        (363) ну ок. два проводника медных сечением каждый по 2.5 кв.мм скрутили по длине полученной скрутки примерно 15 мм (1,5 см) и скрутку пропаяли. 
 какую мощность нужно через провод пропустить, чтобы эта пропаянная оловом скрутка разогрелась до 300 градусов и олово стекло в штаны? может изоляция раньше по п.зде пойдет? чем скрутка пропаянная? | ||||
| 366
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 14:03 | 
        Имхо, проще спроектировать так, чтоб не пришлось ставить распаячные коробки для розеток. А на свет, в коробки и обычные ваговские клеммы за глаза. И никакой спайки/скрутки/сварки.     | ||||
| 367
    
        Irbis 19.09.24✎ 14:07 | 
        (364) Херовая инструкция. А с какого перепуга ты решил что под пайкой идеальная скрутка? Может и 1А хватить.     | ||||
| 368
    
        Джордж1 19.09.24✎ 14:25 | 
        (366) это как так ловко спроектировать?
 А чего так вагов боятся. Чего вы там мощнее утюга подключать собираетесь | ||||
| 369
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 14:33 | 
        (367) скрутка + пайка полюбому лучше просто пайки внахлест два провода 
 в электронных силовых устройствах на 3.6кВт "силовые дорожки" медные покрывают сверху толстым слоем олова - в некоторых случаях дублируют проводками/перемычками 1А маловато будет. минимум 16А и то нужно постараться, чтобы такая скрутка пропаянная стала греться. она по сути ничем от остального провода по сопротивлению отличаться не будет (закон Ома для параллельного соединения) | ||||
| 370
    
        Irbis 19.09.24✎ 14:34 | 
        (369) Вот потому я и варил в коробках соединения. "Капля" длиной в 1см всяко надёжнее любой пайки, там уж точно "или хер напополам, или звизда вдребезги"     | ||||
| 371
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 14:39 | 
        (368) ну, под розетки, запросто, все соединения на самой розетке. Для света, распайки и в них ваги. Все собственна. Далее считаем количество линий, под них автоматы и тянем, тянем..     | ||||
| 372
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 14:41 | 
        (370) а я ГВЛ + клещи. медные гильзы луженые. зачистил провода, засунул внатяг в гильзу, добил все пустоты проводами меньшего сечения и от всей души обжал клещами и сверху термоусадка в пару слоёв
 это я силовую проводку в куйне разводил от "розетки" электроплиты. сечение ввода 3.6 кв.мм по факту + ответвил две линии по 4 кв.мм (загильзовал) | ||||
| 373
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 14:41 | 
        В среднем, на 1 линии нет потребителей >3квт     | ||||
| 374
    
        Джордж1 19.09.24✎ 14:41 | 
        (371) так в каждой комнате 4 розетки
 Накладненько выйдет | ||||
| 375
    
        Ivan_495 naïve 19.09.24✎ 14:42 | 
        (343)  +1000 . Первый правильный ответ за 300 постов. А вообще пусть пробует)) каждого начинающего электрика должно слегка тряхонуть, очень мозги прочищает.     | ||||
| 376
    
        Irbis 19.09.24✎ 14:42 | 
        (372) Коллега по работе также делает, вот доведётся новый проект делать может куплю себе гидроклещи для обжима. Сварка подкупает, что там расходников немного; скрутил, сварил и замотал в изоленту или термоусадку натянул.     | ||||
| 377
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 14:43 | 
        (375) даже штаны покрасить в коричневый цвет не успеешь - УЗО/Дифф быстрее сработает     | ||||
| 378
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 14:43 | 
        Из этого расчета и тянул, ну и на всякие стиралки и пм свои линии отдельно. На фартук в кухне пару линий, чтоб похрену, сколько там чайников и прочего хлама воткнут     | ||||
| 379
    
        Ivan_495 naïve 19.09.24✎ 14:44 | 
        конечно варить) никаких скруток и ваго это слишком просто. странно, что в счетчике все на зажимах сделано и во многих розетках, видимо они что- то не понимают)     | ||||
| 380
    
        Irbis 19.09.24✎ 14:44 | 
        (374) Всего четыре? Это одиночка смертника? Минимум 10-12 штук. На кухне у меня только в фартуке 12, не считая нижнего ряда и для повседневного обихода.     | ||||
| 381
    
        Джордж1 19.09.24✎ 14:46 | 
        (380) блоков розеток     | ||||
| 382
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 14:47 | 
        (374) чем накладно то? На одной линии может быть хренова туча розеток. От розетки до розетки кабель тот же, соединение в самой розетке. Просто прикинул вме нагрузки на бумажке, да накидал линий, из расчета 1 линия макс 3квт нагрузки и привет     | ||||
| 383
    
        Irbis 19.09.24✎ 14:48 | 
        (381) Всё равно маловато, поскольку не все потребители по углам, но непривередливым может сойти..     | ||||
| 384
    
        Джордж1 19.09.24✎ 14:51 | 
        (382) от розетки до розетки как тянуть?
 Не в горизонтальное же штробе | ||||
| 385
    
        Ivan_495 naïve 19.09.24✎ 14:50 | 
        (382) здесь все серьезно к каждой розетке отдельный провод) распред коробки и последоват соед решили не использовать) гэс строим...     | ||||
| 386
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 14:50 | 
        (380) аналогично. Еще и в откосах есть выключатели от света на балкон, проходные от света кухни и просто на доп свет, чтоб не вставая с дивана свет вырубать. И резетки над подоконником..на кухне, вообще максимум концентрация розеток     | ||||
| 387
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 14:51 | 
        (384) кабелем вестимо в штробе. Соединение кабеля в самой розетке. Они под это и заточены все     | ||||
| 388
    
        Джордж1 19.09.24✎ 14:53 | 
        (387) горизонтальной?     | ||||
| 389
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 14:54 | 
        (388) что горизонтальной?)     | ||||
| 390
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 14:55 | 
        Если за штробы, то все вертикальные     | ||||
| 391
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 15:00 | 
        Вот , часть кухни. Все штробы в штукатурке сделаны.     
 | ||||
| 392
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 15:00 | 
        (384) Розетки "параллельно" в группе проводочками соединяют обычно. на группу розеток в штробе пришел провод, а дальше от первой розетки  проводочки до второй, от второй розетки - в третью и т.д. (сколько розеток в группе)
 на фотке - каждый контакт под два провода рассчитан для соединения в "гирлянду" 
 | ||||
| 393
    
        Джордж1 19.09.24✎ 15:00 | 
        (391) и какой тут отказывать от распредкоробок. Если кабели по потолку идут?     | ||||
| 394
    
        Irbis 19.09.24✎ 15:01 | 
        Вот годовой давности фотки, все спуски к местам установки строго вертикальные.     
 | ||||
| 395
    
        Джордж1 19.09.24✎ 15:01 | 
        (392) это в блоке розеток. Да и то запрещено шлейфом соединять
 А между блоками? | ||||
| 396
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 15:02 | 
        (393) чет вы все хреново читаете. Распред коробок на розетки нема, только на свет, в которых тупо ваги и привет. Нет скруток/пайки. Я только об этом писал     | ||||
| 397
    
        Джордж1 19.09.24✎ 15:03 | 
        (394) так у вас и распредкоробки есть     | ||||
| 398
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 15:03 | 
        (395) так же, тянешь кабель до другого блока.     | ||||
| 399
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 15:03 | 
        (395) а между блоками - если богатый и успешный - отдельная линия по потолку и вертикальный спуск в штробе. если не очень богатый - то "коробка" где-то на потолке, а там уж как повезет - скрутки/пайки/ваги     | ||||
| 400
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 15:03 | 
        (397) где?!!     | ||||
| 401
    
        Ivan_495 naïve 19.09.24✎ 15:04 | 
        у (0) каркасник . для штроб он еще 3 см не заштукатурил     | ||||
| 402
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 15:05 | 
        Подрозетник, это не распред коробка))     | ||||
| 403
    
        Ivan_495 naïve 19.09.24✎ 15:06 | 
        коробка всегда вроде на стене была, зачем ее на потолок занесло. спрятать и затянуть натяжным потолком, чтоб потомки не нашли))     | ||||
| 404
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 15:08 | 
        (401) там всё тоже самое, только проводка в коробе или рукаве.     | ||||
| 405
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 15:06 | 
        (403) проще монтаж, потом закрыл натяжным и алга     | ||||
| 406
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 15:06 | 
        (403) видишь коробки на потолке? а они есть
 https://moscowremontnik.ru/wp-content/uploads/2022/06/elektromontazh8.jpg | ||||
| 407
    
        Irbis 19.09.24✎ 15:10 | 
        (397) Конечно есть, бытовая розеточная сеть общая на комнату. Свет тоже от одной линии, хотя и на три группы светильников поделён. Я к тому что никаких горизонтальных штробов не делается. Даже к одиночной розетке/выключателю свой спуск.     | ||||
| 408
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 15:08 | 
        (406) я не делал гофру на потолке, лишняя работа, для кабеля ввгнг-лс это нахрен не надо. Тем более, чорную туда нельзя, максимум, оранжевую.     | ||||
| 409
    
        Ivan_495 naïve 19.09.24✎ 15:12 | 
        (406)я ж говорю днепрогэс, и сверху натяжной потолок, чтоб воду держал ))) интересно при затоплении все на выброс? на верхнем этаже даже теплый пол делать не надо при такой разводке.     | ||||
| 410
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 15:10 | 
        (403) я тебе открою секрет. коробки искать не нужно. если все норм сделано, то лазить не придется никогда в них. но положено, чтобы доступ к ним был
 это раньше в панельках советских проводка внутри плит была. если залило-замкнуло - это целый квест по замене/протяжке новой проводки щас по-другому электромонтаж делают. и если от застройщика херовая проводка в стены замазана - просто по потолку новую по красоте ведут, чтобы не долбить/штробить и менять проводку от застройщика. ну замурована и хер бы с ней | ||||
| 411
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 15:10 | 
        (408) это для примера фоточка - коробки на потолке     | ||||
| 412
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 15:10 | 
        Свет, кидал по потолку, все силовые, по-полу в гофре, чтоб не  затоптали, пока шумка, полусухая стяжка     | ||||
| 413
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 15:12 | 
        (409) нормальные электрики соединения в коробках гидроизолируют. таким коробкам потопы не страшны. кабель электрический в двойной изоляции с завода. ему тоже фиолетово на осадки     | ||||
| 414
    
        Ivan_495 naïve 19.09.24✎ 15:15 | 
        (410) я тебе открою секрет, госты в ссср были кровью написаны. а коробку на прошлой неделе открывал и разводку менял, захотелось две лампочки.     | ||||
| 415
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 15:17 | 
        (414) а дом у тебя тоже СССР?     | ||||
| 416
    
        Джордж1 19.09.24✎ 15:20 | 
        (400)у Ирбиса
 (412)"все силовые, по-полу в гофре," - теперь понятно почему соединения в подразетниках но вот на фото в (391) и штробы от розеток еще и вверх уходят. понял - это для подсветки/вытяжки | ||||
| 417
    
        Irbis 19.09.24✎ 15:18 | 
        гофра по потолку по бетону (по негорючим основаниям) — лишняя трата бабла. Даёт только дополнительную механическую защиту. Если не плясать в обуви на натяжном потолке , то смысла не особо много.     | ||||
| 418
    
        Ivan_495 naïve 19.09.24✎ 15:18 | 
        все эти решения новомодные по снипам вместо гостов, с проводкой в полу у соседа жкономисты строители придумали. потому что при стройке из дешевого газоселиката и бетонных блоков, другие решения не проходят.     | ||||
| 419
    
        Джордж1 19.09.24✎ 15:19 | 
        (417)"гофра по потолку по бетону (по негорючим основаниям) — лишняя трата бабла." - а если основание негорючее, а потолок натяжной?     | ||||
| 420
    
        Джордж1 19.09.24✎ 15:19 | 
        (418)И чем же по вашему снип от госта отличается?     | ||||
| 421
    
        Irbis 19.09.24✎ 15:22 | 
        (419) Смотри (394). монтаж без гофры вообще, кроме одного места — оптоволокно продёргивал до центра квартиры. Чтобы если не дай бог менять, то потолок не снимать и стены не размуровывать.     | ||||
| 422
    
        Ivan_495 naïve 19.09.24✎ 15:23 | 
        (420) треснутыми домами)) через год после постройки     | ||||
| 423
    
        Джордж1 19.09.24✎ 15:22 | 
        (422)Ну что за ерунду вы пишите ничего не понимая в вопросе.
 (421)я к тому что основание негорючее, а натяжной потолок очень горючий | ||||
| 424
    
        PLUT гуру 19.09.24✎ 15:24 | 
        (423) негорючие натяжные потолки существуют*     | ||||
| 425
    
        Джордж1 19.09.24✎ 15:25 | 
        (424)дорогие наверное     | ||||
| 426
    
        Irbis 19.09.24✎ 15:26 | 
        (423) Так то от кабеля (в двойной негорючей изоляции) до даже горючего потолка примерно 65..70 мм. Если заполыхает потолок, то точно не от кабеля, никаких противопожарных свойств гофра не добавляет.     | ||||
| 427
    
        Ivan_495 naïve 19.09.24✎ 15:29 | 
        (423) а после ваших дурацких советов, человек выкинет кучу денег,и дай бог если не попадет под ток.вы теоретик или продавец.     | ||||
| 428
    
        Джордж1 19.09.24✎ 15:27 | 
        (426)ну как же - гофра обладает локализующей способностью.
 Ну по крайней мере ПУЭ так считает и считает что любому кабелю это нужно | ||||
| 429
    
        mikecool 19.09.24✎ 16:19 | 
        люди, а откуда у вас столько свободного времени?
 мне дом электрики вдвоем "обработали" месяца за полтора-два, работали немного, наверно часов по 6-7 в сутки, но все равно - порядка минимум 30 дней по 14 часов = 420 человеко-часов вы на пенсии? ))) жить то когда? | ||||
| 430
    
        Джордж1 19.09.24✎ 16:22 | 
        (429) и чего они сделали за эти 2 месяца?     | ||||
| 431
    
        mikecool 19.09.24✎ 16:26 | 
        (430) ввод в дом, два щита внутри, щит на улице для бани + на что еще сгодится
 штроба, закладка трубок по штробам + чердак, протяжка проводов, установка розеток, лампочек, люстр как то так... | ||||
| 432
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 16:27 | 
        (429) Хочешь сделать хорошо - делай это сам. Я делал ремонт сам в 2х квартирах с нуля. Удалёнка..в помощь     | ||||
| 433
    
        mikecool 19.09.24✎ 16:28 | 
        (432) если где нить в "болоте" удаленка - то мб
 у меня так не выходит - работать на работе надо )) | ||||
| 434
    
        Джордж1 19.09.24✎ 16:34 | 
        (431) какая общая площадь общая     | ||||
| 435
    
        mikecool 19.09.24✎ 17:06 | 
        (434) площадь чего? дома? какая разница?
 надо же по точкам смотреть, а я их кол-во не помню только у меня в кабинете их 8, а сколько по дому - хз | ||||
| 436
    
        Джордж1 19.09.24✎ 17:07 | 
        (435)Вот и понять бы объем работ.
 420 чел*час - на частный дом это очень много | ||||
| 437
    
        Irbis 19.09.24✎ 17:27 | 
        (432) +1
 (431) Я чернуху (электрику) в двушку (74 м2) делал два выходных (2 субботы и 2 воскресенья), а чистовые работы (электроустановку) день рабочий и пару часов после потолочников светильники и лампочки вешал. Уложил почти 600 м кабеля под 80+ точек и на 46 светильников освещение. | ||||
| 438
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 17:35 | 
        Я не помню сколько делал, но основная работа, это подрозетники и штробы. И на потолке муторно засверливать. Остальное, сами провода мелочи. А после чистовой, разделка всех выключателей и розеток еще, тоже, муторно.     | ||||
| 439
    
        Irbis 19.09.24✎ 17:40 | 
        У меня самое муторное потолочные работы, штробы и подрозетники  просто шумно и пыльно. Но один комплект фильтров убился, второй комплект на резке плитки убил. И ещё непривычно привыкать было работать одним инструментом, поэтапно.     | ||||
| 440
    
        Ёпрст гуру 19.09.24✎ 17:43 | 
        (439) не, у меня штробление без пыли. Большая болгарка, к ней трубка мм 5 с леруа, +бутыль с водой 5л и самотек. Как по маслу и без пыли, лужи только, под низ клеенку большой плотности. Всё пылью не дышать и кругов мало стачивается, одним можно проштробить трешку легко.     | ||||
| 441
    
        Irbis 19.09.24✎ 17:45 | 
        (440) Ещё тяжело было жену после разметки выгнать со стройки, всё в диковинку всё интересно ей.     | 