Доп оборудование (autonics SCM-US48I) |
☑ |
0
Генетический мусор
03.08.17
✎
10:04
|
Добрый день. Поделитесь пжлст пинком в нужную сторону, нужен пример реализации - интеграция 1С с контроллером SCM-US48I
|
|
1
NorthWind
03.08.17
✎
10:18
|
если верить инету, это не контроллер, а конвертер USB-RS485, который, по-видимому, используется для подключения какого-то другого оборудования. Чем и для чего планируется управлять?
|
|
2
Генетический мусор
03.08.17
✎
10:31
|
(1) ага, упс.
имеется ARM-DI08N-4S модуль удаленного ввода-вывода, SCM-US481 (USB-RS485) преобразователь
интерфейсов, WSE12-3N2431 фотодатчик оптический 24VDC,
NPN, IP65, -40..+60С, 15м, Sick
Задача ограждать рамку промышленных весов на предмет - четко зафиксировать положение машины на весах (чтобы передний и задний мост - располагались строго на платформе весов). Реализовано фотодатчиками. Теперь хотелось бы программно понимать - на весах машинка или нет.
|
|
3
NorthWind
03.08.17
✎
11:17
|
Если верить описанию, ARM-DI08N-4S работает на MODBUS RTU протоколе. Соответственно танцевать надо отсюда - искать какой-то способ работы с модбасом из 1С. Либо через OPC-сервер, либо напрямую. Что-то мне подсказывает что дело это будет непростое и вряд ли кто-то делал.
|
|
4
Базис
naïve
03.08.17
✎
11:42
|
Сделай по-простому, если один или оба фотодатчика в "неправильном" положении - зажигай красную лампу и разрывай питание или выход весов.
И ещё камеру сверху-сбоку поставь и при снятии показаний делай TWAIN-ом снимок. Получишь премию за эту рацуху - приходи делиться сюда :)
|
|
5
NorthWind
03.08.17
✎
11:47
|
(4) у него нет контроллера, который бы реализовывал логику. Модуль ввода-вывода умеет только отдать состояние входов или передать сигналы на выход. А "если неправильно то зажечь лампу" - это ему либо ПЛК надо ставить и программировать, либо в качестве такого ПЛК должен быть комп, но тогда взаимодействовать по модбасу с блоком ввода-вывода надо.
|
|
Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил. Эдвард Йодан